ZDWG型高压无功自动补偿装置 [ 点击数:483 ] 1、概述 高压无功自动补偿装置并联连接于10kV工频交流电力系统,采用网络无功功率和电压综合控制来实现实时自动完成电容器的投切,以提高功率因数,减少线路损耗,提高供电质量。 ZDGW1型用于10kV线路,主要由交流真空接触器、全密封高压并联电容器、高压控制器、无线电流互感器(或户外柱上式电流互感器)、电压互感器、避雷器、联接母线等组成。电流信号的测量采用户外柱上式电流互感器或无线电流互感器,电压互感器V型接于真空开关之前,用来测量母线的电压,通过电压、电流计算无功功率。用无线发送和接收电流信号或户外电流CT至高压无功控制器作为电流采样。 ZDGW2型用于35kV、110kV变电站10kV侧无功补偿,主要由交流真空接触器、全密封高压并联电容器、高压控制器、放电线圈、串联电抗器、避雷器、联接母线等组成。输入模拟量采用变电站的电流信号和电压信号,用放电线圈作为电容器放电器件。 自动投切原理:测量电源侧母线电压和电流,计算网络的无功功率Q1,根据无功功率与电容器设定门限相比较进行自动投切,当Q1大于投入门限Qt时,经过设定延时,装置投入运行;当Q1大于切除门限Qq时,(电容器投入过补偿的容量,此时功率因数应为负值)经过设定延时后,装置退出运行。 根据母线的实际运行参数,适当改变Qt、Qq的设定值,以取得最佳经济效益,且保证装置不发生投切震荡。 装置电容器内安装放电电阻。 2、使用条件 海拔高度:≤1000m 环境温度类别:-40/A,-25/B 45℃(户内) 60℃(户外) 相对湿度:40℃(或45℃)时,20%~90% 安装场所应无有害气体及蒸汽,且无导电性尘埃。 安装场地应无剧烈震动和冲击。 3、主要参数 A、额定电压10kV和6kV两种。 B、柱上式无功补偿装置额定容量(kvar):100、200、300、360、450、600、900、1200。 C、控制柜中工作电压:~220V±20%。 D、控制方式:电压、无功功率、时段。 E、测量精度:电压误差≤0.5%,电流误差≤1%,无功、有功误差≤1%,功率因数±2%。 F、具有实时测量和存储功能,整点记录30天。可以采用汉字手持终端抄表。 G、具有过流、过压、欠压、缺相保护功能,补偿装置从电网断开后,经内部放电部件自动将残余电压降低到50V以下。 H、装置采用立式箱式结构,柜体可以用优质钢板或不锈钢板,它可以安装在高于三米两根立式水泥杆的安装架上,防护等级IP3L3。 3.1、集合式并联电容器 型号:BXXX/3-XXX-1W 损耗角正切:不大于0.0008 三相电容中最大电容量与最小电容量之比不大于1.02 采用全密封集合式结构,防爆炸防起火 内放电电阻:有,10min内将电容器上的电压由√2Un降到75V以下。 内熔丝:有 内部接线方式:三角形、星形 执行标准:SD205-87 《高压并联电容器技术条件》 3.2、真空接触器 型号:JXXX-12D/XXX-4 技术参数:参见工厂户内交流高压真空接触器说明书 执行标准:GB/T14808-93 《交流高压接触器》 3.3、避雷器 型号:YHXX-XX/46 技术参数:参见氧化锌避雷器说明书 3.4、10kV高压控制器XXX-B 3.4.1、功能 具有自动和手动控制功能,通过笔记本电脑可以完成手动投切功能。 用笔记本电脑来显示:功率因数、无功功率、电压、电流等参数。 具有过压、过流、失压、缺相保护功能。 可通过无线电台在笔记本电脑上进行参数设置。 3.4.2、一般操作 3.4.2.1、运行:加电后自动进入运行状态,工作灯亮,用笔记本电脑来显示各项参数,或在控制器上有显示。 3.4.2.2、退出:使用笔记本电脑控制“投入/退出”键,此键是两用键,当绿灯亮时表示退出。 3.4.2.3、再投入运行:使用笔记本电脑控制“投入/退出”键,当红灯亮时表示投入运行工作。 3.4.2.4、运行显示 1、电流单位为A(安)。2、电压单位为kV(千伏)。 3、投切试验只用在投运时或故障检修时的检查,用“试验”键调出,用“确认”键切换合、分闸,每次间隔至少3分钟以上,否则拒绝动作,正常运行不宜过多使用。 3.4.3、参数设置 用专用笔记本电脑操作,包括:投入无功门限、切除无功门限、过压保护、低压投切、负荷及电容器CT变比、过流定值,投切延时、控制方式等。用户可自己调整,但必须详细阅读使用说明,掌握设置方法后,方可进行,免得造成不必要的麻烦。 3.4.3.1、定值设置 3.4.3.1.1、“投门限”和“切门限”设置 定值的确定: “投门限”是指负荷的无功功率(三相无功之和,单位kvar)达到额定补偿容量的0.9时投入电容器。 “切门限”是指,电容器投入后,由于负荷的变化,当负荷变小时,可能出现过补,这时功率因数超前,它的门限为-0.2的额定补偿容量。 定时设置操作: 装置通电延时10min后进入运行状态,即在进入任何控制方式之前必须延时10min。经控制器改进,装置延时可调整为3~10min。 3.4.3.1.2、“过压”和“低压”定值设置 定值的确定: 这里的“过压”是当母线电压超过电容器耐压时自动退出运行,一般为11kV;“低压”是指,当按电压的高低进行补偿时,低到何值投电容器,切电容器时要有一定回差,约0.6kV。应根据具体情况来定;出厂时,“欠压”整定为8KV,线路电压低于8KV时切容器,电压高于11KV时也切容器。 3.4.3.1.3、“CT变比”定值设置线路电流CT设置为250/5,电容电流CT设置为75/5。 3.4.3.1.4、“延时”定值设置 负荷变动时投切电容器的跟踪速度,整定范围从3-60min,整定原则,在负荷波动大的场合运行时,时间应短。但不应片面追求速度,否则会造成频繁投切,还需要考虑到电容器的放电时间。 3.4.3.1.5、“控制方式” 设置 有四个内容设置,一是按功率因数投切电容器,二是按照电压来控制投切电容器,三是用时间来控制投切电容器,四是按照时间、电压、无功来控制投切电容器。 3.4.3.1.6、“保护复归”操作 当保护动作后,装置退出运行,如果保护不复归,断电再重新送电装置会自动投入运行,如果又出现问题,必须进行检查,故障排除后,方可投入运行。 3.4.3.1.7、合闸次数清零 先退出装置运行,使用“合次数”键调出,用“减”键清零。 3.4.3.1.8、“过流保护”定值调整 这里指电容器过流定值,设置方法是用“过流值”键调出,“增、减”键修改参数,“确认”键锁定。定值大小应避开最大运行电流。 3.4.3.1.9、用笔记本电脑来操作:校时。 3.4.3.1.10、“工作时段”设定“工作时段”设定为从6:00~12:00,13:00~22:00。 3.4.3.2运行整定项目对照表 3.4.3.2.1运行时显示 注:装置整定项目中的基本项应在任何一种控制方式下都需要整定;而控制项则按用户需要的功能,设定其项目的相应数值,每项控制项都有其适用的控制方式。一般情况所有的整定项目都应录入相应定值。 4、分类与命名4.1、产品型号的组成 ZDGW型高压无功自动补偿装置按设计序号、额定电压、补偿电容容量、结构等分类命名,型号命名方法如下: 示例:ZDGW1—10—300—W 表示紫金电力保护设备有限公司设计制造,设计序号为1(柱上式),系统额定电压10kV,装置补偿容量300kvar,为户外式。 4.2、安装方式户外型,户内型二种。 5、验收 验证装箱单应与实物一致。 测量电容器的容量与电容器铭牌的标示容量相差不大于3%。 其他配套设备按相关验收标准执行。 如有疑问,请与本公司销售部联系。 6、安装与调试 装置的安装布置图、一次接线图见附图。高压无功补偿装置的输入端要通过跌落式熔断器和避雷器,装置的户外高压电流互感器输出用1×2.5mm2导线,接至装置的接线端子11、12。将A、B、C三相用10kV的户外高压线接至装置的输入端,装置顶上左面为A相,中间为B相,右面为C相。 电容器、接触器的接地端子可靠接地。 电气接线联结牢固,可靠。不同相母线间的距离不小于200mm,带电部位距电杆不小于300mm。柱上式带电部位距地面的净距大于4m,变电站型须加防护网隔离。 调试:安装完成后,即可进行调试试验。首先用无线电台通讯的笔记本电脑进行设置和试验,操作人员进行分、合闸投切电容器试验,注意分合开关至少要有3分钟以上的间隔时间,否则将拒绝动作。如果巡检和投切试验正常,则安装调试完毕,可正常投入运行。 7、质量保证措施 7.1 我方提供装置在供货后1年内的质量担保,终身维修。 7.2 在质量担保期内,不定期为用户巡检,如因质量问题而发生损 坏,无偿修理或更换。 7.3 如果所提供的产品出现故障,我方在24小时内抵达现场。 8、吊装和运输 吊装时,采用吊车或铲车,钢丝绳挂接处垫上保护物,保护面漆不受损坏。 搬运时应轻拿轻放,套管部位不能受力。 9、保护与维护 新装设的电容器装置或停运较长时间时,使用前应进行预防性试验。试验前后的电容值如有明显变化,则不能投运,应查明原因。 机箱外壳应接地,接地电阻不大于4Ω。 维护时,应将跌落式熔断器断开,电容器端子用地线接地,方可接触10kV母线。 运行时,应定时巡视检查,若发现电容器箱壳明显膨胀、异常响声、渗油漏油等异常现象,应停止运行,待查明原因后方可投运。 不能用隔离开关或跌落式熔断器投切电容器。 10、订货须知 订货时请提供一次接线图、平面布置图、10kV的工作电流、有功电度和无功电度。 客户订货时应写明电容器型号、规格、数量,并注明是否包含以下设备:氧化锌避雷器、放电线圈、隔离开关、联结母线等。 紫金集团(南京有线电厂) 南京高淳供电公司 南京紫金电力保护设备有限公司 高淳苏源电力实业有限公司 地址:南京市东井亭100号 地址:南京高淳县城凤岭山庄11号 电话: (025)85506669 电话:(025)57327123(025)85507348 传真: (025)85553297 邮编: 210028 邮编:211300 上一条信息: ZDW型低压无功自动补偿装置 下一条信息: 无 http://www.njzj.com/chanpin.asp 南京紫金电力保护设备有限公司是紫金集团(南京有线电厂)下属的股份制有限公司http://www.njzj.com/index.asp 二、上海星河电气制造有限公司 网址:http://www.xinghedianqi.com 高低压无功补偿装置 概 述 ----电力系统的无功补偿已经越来越得到重视,大家也越来越更明显地感觉到采用无功补偿装置所带来的效益,它不仅可以显著降低网损,还可以提高用户端的电压、降低用户变压器所需的容量。目前低压(380V)无功补偿的控制方式有两种:一种是有触点的机械式继电器控制,一种是无触点的固态继电器控制。 其共同的特点是: 1)无功补偿容量是分级调节的; 2)控制精度越高,价格越高; 3) 级数越多,投切电容器的次数越多,投切涌流对寿命与可靠性的不利影响越大; 4)级数越少,控制精度越低,在网损和末端电压补偿方面的效益越差。 ----星河电气公司推出的新一代无功补偿装置是基于先进的“可控电抗器技术”,其无功容量的大小可以不采用开关或触点方式而进行无级连续调节。当电容与可控电抗器相串联,可调电抗器容量为零时,可对系统提供最大无功功率;可调电抗器容量越大,提供给系统的无功功率越小。由于无功补偿容量可以从小到大连续控制,就可以精确地将功率因数控制在某个设定点上,这是无功补偿领域的一场革命,是现有同类产品更新换代的理想产品。这一装置属于国内外首创。 可控电抗器目前应用产品有: 1、 并联电抗器2、 高压无功补偿3、 低压无功补偿 特 点 一、低压产品特点 ⑴、容量连续可调:可达到非常高的无功补偿精度,功率因数几乎可以控制在某个设定点上。 ⑵、智能控制:可以测量单相或三相电压、电流、有功、无功、功率因数,根据测量数据可以按照所设定的不同控制方式自动进行无功控制,控制方式可以是功率因数、电压或复合控制。 ⑶、装置中的电容投切采用德国专用接触器,触点耐强涌流,其寿命可达百万次,并采用限流电感限制电流,提高了使用寿命和可靠性,这也是目前国外公司(如爱立信)采用的一种最新方式。 ⑷、电容器采用西门子电容,体积小巧,性能可靠。控制CPU也是西门子的一种专用芯片,具有高性能和可靠性。 ⑸、友好的人机界面,多种控制方式(功率因数、电压及复合控制)及多种控制参数的设定,使控制更灵活,适应环境更宽。 ⑹、采用多种抗干扰措施,通过国家3级抗干扰实验,远超国家对同类产品的技术标准。 ⑺、控制器外壳采用德国进口外壳,防护等级达到了IP65,在国内外同类产品中防护等级最高,完全适合户外使用。 ⑻、产品严格按国家相关标准设计生产和实验。 ⑼、具有很高的性能价格比。 二、高压产品特点 ⑴、连续可调:具有很高的无功补偿精度,功率因数几乎可以控制在某个设定点上。 ⑵、完全没有涌流冲击、无触点,大大提高了可靠性,也大大延长了使用寿命。 ⑶、智能控制:可以测量三相电压、电流、有功、无功、功率因数,根据测量数据可以按照所设定的不同控制方式而自动进行无功控制,控制方式可以是功率因数、电压或复合控制。 ⑷、装置中的电容是直接接入系统的,不再采用真空开关,也就没有了投切时的涌流,提高了寿命和可靠性。 ⑸、友好的人机界面,多种控制方式(功率因数、电压及复合控制)及多种控制参数的设定,使控制更灵活、适应不同的环境,并留有通讯接口,如果需要,可以构成网络系统进行控制和测量。 ⑹、采用了多种抗干扰措施,在提高可靠性方面采用了许多针对性方法,已通过国家3级抗干扰实验,这远超过国家对同类产品的标准。 ⑺、控制器外壳采用德国的外壳,防护等级达到了IP65,完全适合户外使用,电容器和电抗器有户内户外两种设计类型,满足不同的需求场合。 ⑻、产品严格按国家相关标准设计生产和实验。 技术参数 ● 额定电压:380V10KV ● 额定频率:50Hz ● 防护等级:IP65 ● 工作电压:220V±20% ● 控制方式:功率因数、电压或复合控制。 ● 动态响应时间:小于0.01s 工作环境 ● 空气温度:不高于+55℃,不低于-25℃ ● 相对湿度:不大于90%(25℃),短时可达100%。 ● 海拔高度:不高于2000m。 ● 周围介质:无爆炸及易燃危险,无损害绝缘及腐蚀金属的气体。 ● 安装地点:无剧烈的震动及颠簸,安装倾斜度不大于5度。 西安办事处 地址:西安市兴庆路9号中汇商务酒店10楼 电话:029-3211888 传真:029-3212333 邮编:710048 邮箱:xian@xinghedianqi 三、 西安中冠电控有限公司 西安中冠电控有限公司 地  址:中国陕西西安市东新大厦1#楼1006邮  编:710043电  话:86 029 82228786 传  真:86 029 82228893联 系 人:吴延魁 先生(销售经理) 移动电话:13571497187公司主页:http://www.chinadk.net 1.高压电容无功自动补偿控制器 2. 高压电容器滤波自动补偿装置 该装置可以在充分保证安全和无人的前提下,自动处理各种故障情况,仅闭锁故障设备的控制,不影响其他正常被控装置的工作。以最大的可能性减少和简化值班人员对控制装置的操作。根据电压优先的控制原则,由九区控制原理以电容组合投切方案将电网损耗一次性补偿到位。 完善的通讯功能可将动作的所有遥信,遥控,遥侧由后台监控和操作,从而真正实现无人值守而达到电压和无功量月合格率打到95%以上。 区别其他厂家的特点: 1.外部任意一组电容开口三角保护故障或正在检修或控制回路开路接触不良控制器均可自动识别将其自动退出控制,当外部回路恢复正常后控制器可自动恢复控制,并拌语音提示告警功能。(即控制器可发出语音告知工作人员故障的原因和事件等) 2.当故障或电压过低过高时,控制器若发现保护未动作,可强制将电容切掉。 3.外观小巧安装简易,外部接线少。价格廉价且可靠性高,内部设有软件电子狗,装置不会有死机发生。 提供应用技术。如果您的销量够大,我们还可以成为您的OEM,与您携手打造您自己的品牌! 1.变电站电压无功综合自动控制装置 2.高压电容无功补偿控制器 3.高压滤波自动补偿装置 该装置可以完全适应无人值守变电站的需要。原则是,在充分保证安全和无人的前提下,自动处理各种故障情况,仅闭锁故障设备的控制,并尽可能地减少闭锁情况的发生,不影响其他正常被控装置的工作。以最大的可能性减少和简化对控制装置的操作。根据电压优先的控制原则,由九区控制原理可有效自动调节变压器有载调压分接开关,以电容组合投切方案将电网损耗一次性补偿到位。 提供应用技术。如果您的销量够大,我们还可以成为您的OEM,与您携手打造您自己的品牌! 四、保定市天泰电力设备有限公司  地址:河北省保定市韩村北路38号 电话:0312-3032258 3013700   传真:0312-3032258 3013700 邮编:071051 GWBZ高压电压无功补偿 综合自动调节装置 通过电力部无功补偿成套装置质量检验测试中心型式实验   电压无功综合控制装置适用于110kV及以下供电网中各类变电站,根据电网的参数控制有载调压变压器自动调压和无功补偿电容器组的自动投切。使变压器和电容器工作在最佳状况,确保电压合格率达到规定的要求,有效减少无功损耗并保持系统功率因数在较高范围内。是实现变电站无人值守或老站改造的实用装置。   该装置在研制过程中,以高可靠性和实用性作为研究基础,充分吸取国内外正反方面的经验,经过长期实践和改进,使装置具有可靠性强、自动化程度高、使用简单的特点。   其特点如下:   1、实现电压与无功综合控制 低损耗、高精度高压电压无功综合控制系统,同时控制变压器有载分接开关和高压电容器组投切真空开关,把对电压控制和无功控制综合为一体。在优先保证电压合格基础上,调整无功缺额,使无功功率始终处于最佳补偿状态,提高了电能质量,节约了电力能源。 无功补偿系统控制器   2、无功补偿精度高 电压无功综合控制装置为变电站提供了一个有效的自动化控制手段,用来进行无功功率的补偿和电压的调整,采用多级循环投切方式利用真空开关控制多组电容器组进行集中分组精细补偿。改变了过去一次性整组投切电容方式,提高了补偿精度,彻底解决了欠补及无功倒送之问题,补偿范围可述:0.92~0.98。   3、自动控制电压和无功功率 控制装置以一体化工业控制计算机为核心,实时跟踪自动控制变压器有载分接开关和高压电容器组投切开关,免去人工操作,减小劳动强度,提高工作安全性。采用新型电子盘代替机械硬盘,实现控制系统软件"全固化运行"的理想方式,具有功耗低、可靠性高、寿命长的特点。功能扩展灵活,产品升级、维护简单方便。显示界面采用大屏幕液晶显示器,全部信息同时显示在屏幕上,用户可方便地了解到整个供电系统的运行状态。   装置具有操作简单,多种参数实时在线修改的特点。用户可根据实际要求调整参数,使系统达到最佳的运行效果。   装置的控制策略采用了将传统九域图模式与实践经验有机结合的模糊控制方式。有效克服了以往VQC装置造成主变有载调压开关动作频繁以及边界调整振荡等问题。 无功补偿系统PK屏   4、实现电容器组循环投切方式 控制高压电容器组的多组循环投切方式控制真空开关,完全实现电容器组"先投先切"、"后投后切"的工作方式,避免了前面的电容器组经常处于运行状态,积累热量不易散失,影响使用寿命而后面的投切开关经常动作,同样也减少寿命。循环投切方式使各组电容器组及投切开关使用机率均等,降低电容器组的平均运行温度,均衡了投切开关的动作次数,延长整体装置的使用寿命。   5、自动控制与手动控制分体布置 本装置的自动控制与手动控制设计成分体布置形式,当自动控制部分需要检修时可转换为手动控制方式继续工作,实现对自动控制部分在线检修,保证设备运行的连续性。   6、使用寿命长 采用专为开合高压电容器而设计研制的真空管,电气性能可靠,机械寿命长。多组投切真空开关实现循环投切方式其机械寿命可达50万次以上,而同功能断路器的机械寿命只有5000~10000次,大大提高了使用寿命。   投切开关主要技术参数   ①、额定电压 10.5KV(6.3KV)  ②、最高电压 12Kv(6.9KV) ③、最大额定容量 每级1200kvar   ④、投切级数 5级  ⑤、工频耐压(1min) 42kV⑥、机械寿命 50万次   ⑦、操作电源 AC 380V⑧、外形尺寸(开关柜) 1200×1200×2360 (mm) 无功补偿系统电容器柜   7、装置体积小 多组投切真空开关集中并列布置,设备体积小,仅为同等设备体积的1/4左右。   8、专利技术:投切开关采用专利技术(是国家实用新型专利产品,专利号ZL 01276142.7并一次性通过了电力部无功补偿成套装置质量检验测试中心的检验,取得检验合格报告成检(委)字(2002)第019号。   9、完善的保护功能:本装置具有电容器单台熔丝保护以及完善的过流保护、过电压保护、低电压保护、接地保护、不平衡电压保护等。